Проблема с массивом RAID-0 на Asus P5M2-M
|
|
|
|
Theridiidae |
Понедельник, 28 Июня 2010, 9:40
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
Проблема с массивом RAID-0 на Asus P5M2-M, уже второй раз за месяц отвалился массив №2 объем 1Тб, массив №1 объем 200Гб работает нормально. Первый раз когда пропал массив №2 помогла перезагрузка сервера Win2003. Сегодня перезагрузка не помогла, при снятии питания с одного из дисков массива №2, контроллер увидел поврежденный массив, после был подключен второй диск массив заработал, но при этом попросил запустить перестроение . А в логах сервера присутствует запись "Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течении интервала ожидания.". Следом сообщение от ftdisk "Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных"
|
|
|
|
|
Egor |
Понедельник, 28 Июня 2010, 11:02
|
reader
Профиль
Группа: Профессионалы
Сообщений: 4172
Регистрация: 29.03.2001
Из: Подмосковья
Пользователь №: 55
Конфигурация
Корпус: ASCOT Premium Edition 500 Wt Процессор: Core2 Duo/Extreme Материнская плата: ASUS P5K Deluxe Оперативная память: (4x1G) PC2-6400 800MHz DDR2 Kingston Видеокарта: ATI Radeon HD 4730 Жесткий диск (винчестер): (2x1TB) Western Digital WD10EADS Green Power Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: DVD-RW Lite-on iHAS124-19 SATA Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: Acer AL2216W Операционная система: Win7 x64 Pro Прочее: --
|
Не понятен вопрос. Или это не вопрос?
|
|
|
|
|
Theridiidae |
Понедельник, 28 Июня 2010, 11:47
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
Вопрос риторический, что делать и куда смотреть? =))) Как определить это сбоит RAID контроллер или сами винчестеры?
|
|
|
|
|
Egor |
Понедельник, 28 Июня 2010, 19:56
|
reader
Профиль
Группа: Профессионалы
Сообщений: 4172
Регистрация: 29.03.2001
Из: Подмосковья
Пользователь №: 55
Конфигурация
Корпус: ASCOT Premium Edition 500 Wt Процессор: Core2 Duo/Extreme Материнская плата: ASUS P5K Deluxe Оперативная память: (4x1G) PC2-6400 800MHz DDR2 Kingston Видеокарта: ATI Radeon HD 4730 Жесткий диск (винчестер): (2x1TB) Western Digital WD10EADS Green Power Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: DVD-RW Lite-on iHAS124-19 SATA Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: Acer AL2216W Операционная система: Win7 x64 Pro Прочее: --
|
Цитата(Theridiidae @ Сегодня, 11:47) Как определить это сбоит RAID контроллер или сами винчестеры? Цитата(Theridiidae @ Сегодня, 9:40) Проблема с массивом RAID-0 на Asus P5M2-M, уже второй раз за месяц отвалился массив №2 объем 1Тб, массив №1 объем 200Гб работает нормально. Насколько понимаю, оба массива на одном контроллере? Один работает, второй нет. Кто виноват? Это первое, что приходит "на ум" ЗЫ 1Тб на RAID-0 это круто, это по нашему (особо, из нескольких накопителей). Оно, конечно, в жизни, всяко бывает... сочувствую. Цитата(Theridiidae @ Сегодня, 11:47) что делать Если проблема с накопителем - уже ничего.
|
|
|
|
|
Theridiidae |
Вторник, 29 Июня 2010, 10:02
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
ну да в жизни всяко бывает =) Руководство хочет 100% резервирование, из 1Тб используется пока только 300Гб и это с теневым копированием файлов, что будет дальше, когда будет хотя бы 500Гб не знаю =) Есть смысл, какой ни будь стрессовый тест запустить? Цитата Насколько понимаю, оба массива на одном контроллере? Один работает, второй нет. Кто виноват? Это первое, что приходит "на ум" Это с точки зрения логики =)=)=) Мне не понятно почему сразу оба харда уходят в стоп, один то должен был работать, в этом и должна быть прелесть RAID 0 не смотря на свою медленность... А тут бац весь массив исчезает =) Это то и напрягает. Сообщение отредактировал Theridiidae - Вторник, 29 Июня 2010, 10:14
|
|
|
|
|
Egor |
Среда, 30 Июня 2010, 10:03
|
reader
Профиль
Группа: Профессионалы
Сообщений: 4172
Регистрация: 29.03.2001
Из: Подмосковья
Пользователь №: 55
Конфигурация
Корпус: ASCOT Premium Edition 500 Wt Процессор: Core2 Duo/Extreme Материнская плата: ASUS P5K Deluxe Оперативная память: (4x1G) PC2-6400 800MHz DDR2 Kingston Видеокарта: ATI Radeon HD 4730 Жесткий диск (винчестер): (2x1TB) Western Digital WD10EADS Green Power Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: DVD-RW Lite-on iHAS124-19 SATA Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: Acer AL2216W Операционная система: Win7 x64 Pro Прочее: --
|
Так. Стоп. Ты о чем говоришь? С каких пор RAID 0 стал отказоустойчивым? Ты, наверное, ошибся "с названием" ( RAID) Или нет? Пока, предположу, что ошибся и у тебя RAID 1 (зеркало). Тогда... забудь о моем предыдущем посте Цитата(Theridiidae @ Вчера, 10:02) Мне не понятно почему сразу оба харда уходят в стоп, один то должен был работать, А почему ты решил, что он не работает? Скорее всего, на борту используется какой-нибудь ну совсем простенький контроллер. Лениво смотреть, сужу по предыдущим версиям асустековских мам. Немного теории. Грубо, контроллеры можно разбить на два "типа": 1. Крутые (с сответствующей ценой). Где, кроме самого контроллера, присутствует назовем его "процессор управления". На таком контроллере можно посмотреть текущее состояние, программно переключиться на другой диск, либо он будет делать такое в автомате, запустить ребилд сбойного винта с фиксацией бэдов... да кучу всяких полезных фенечек. Все зависит от цены контроллера и "фантазии" фирмы производителя, поставляющей утилитки к нему. Т.е. на таком контроллере, данные будут видны всегда, пока работает один из двух винтов. 2. Для лохов Шучу Бюджетный вариант. Такой контроллер поддерживает сам массив и все. Если "лег" основной диск зеркала, все, данные ты перестал видеть. Для того, чтобы опять их увидеть, надо выключить машину, физически отключить неисправный хард и загрузиться с исправного. А основной надо еще и определить. Хорошо, если при POST есть какое-нибудь меню, где он укажется, а то придется находить его "методом тыка"
|
|
|
|
|
Theridiidae |
Среда, 30 Июня 2010, 15:21
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
Э как меня клинонуло =))) конечно же 2x RAID 1 (mirrored) пипец я еще сам себя напугал =))) Полез на сервер смотреть какой рейд =)=)=) Хотя знаю, что там всего видно два диска, системный и хранилище файлов =) Контроллер Intel® 82801GR/GH SATA RAID Controller, а утилита Intel Matrix Storage Manager вообще эта материнская плата считается серверной начального уровня может это и для лохов =) Щя инфу посеем =))) купим подороже =))) Это же Россия. Правда не хотелось бы, доставать ее опять же мне =)
Так, что вполне подходит второй вариант, основной уходит в аут второй вместе с ним. Все-таки стресс тест попробовать прогнать нужно...
|
|
|
|
|
Theridiidae |
Четверг, 08 Июля 2010, 12:56
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
Походу контроллер, афигивает =) от количества хардов =). Южный мост "ICH7R" раскален как печка (нужно ставить дополнительное охлаждение). Да и северный "Mukilteo-2" слишком теплый.
|
|
|
|
|
Theridiidae |
Пятница, 16 Июля 2010, 10:06
|
Участник
Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 14.02.2007
Из: Город Герой МОСКВА!
Пользователь №: 14030
Конфигурация
Корпус: -- Процессор: Другой Материнская плата: -- Оперативная память: -- Видеокарта: -- Жесткий диск (винчестер): -- Дисковод: Нет дисковода CD/DVD: -- Модем: -- Сетевой адаптер: -- Звуковая плата: -- Монитор: -- Операционная система: -- Прочее: --
|
Проблема решилась установкой нового БП и пере прошивкой BIOS-а.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
|
0 Пользователей:
|
|
© Copyright by WinCity.Ru 2001 - 2008 | Обратная связьУслуги веб-хостинга предоставлены компанией MTW.RU
|
|